chunming.yi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 156 點
下載積分: 586 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2019-12-04
查看chunming.yi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-26 20:50
本人的OMRON SYSMAC CQM1 系列PLC輸出模塊沒有輸出!(輸出繼電器不動作燈不亮)。CPU能運行,用軟件也能監控。輸入也都是正常的,輸出模塊是型號是OD212。希望大家能指點指點。謝了!
chunming.yi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 156 點
下載積分: 586 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2019-12-04
查看chunming.yi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-27 19:57
PLC可以運行的,只是我以前輸出模塊拆開過。內存出現過問題,我弄好了。