8086440
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看8086440的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-24 16:35
300的任何型號的輸入模塊是否都需要外部電源來供電,還是由電源模塊直接供電,不需要外部進電了呢?本人剛學PLC,問題可能有點弱智,敬請見諒!
lpz800
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lpz800的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-25 12:22
記得不是很清楚了,拋下磚吧,看都沒人來回你。

首先,模塊沒電源那是不行的,
其次,系統是沒法檢測你用的是否是內部電源,因為沒有相應的測量通訊口。
所以不是標準電源,在硬件組態里隨便配各合適的也是可以的

給個地址,中文的300模塊說明書
http://download.ca800.org/2009-6-5/200965131619.pdf
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(8086440)