yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-24 16:31
各位大俠,我經常發現控制箱面板上的指示燈,沒有工作的狀況下也是亮著,還有就是交流接觸器吸合或者斷開的時候,其他指示燈也會閃一下,有些是一直亮著,很多客戶都會向我們質疑,我想請教下各位這是什么原因呢???又該采取什么措施就可以解決掉這類現象呢???
arpawpelf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 421 點
下載積分: 2313 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2023-03-08
查看arpawpelf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-25 17:24
用隔離變壓器,輸出端都要分開,不要共用一根另線。用屏蔽線,設備要有良好的接地,接地線要接地樁直接相連,不要同其他設備串起來。建議多了解接地這方面資料。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚