盼望這個論壇很久,請教斑竹,我的電腦是USB接口,現有一個九針接口的西門子適配器6ES7 972-0CA23-0XA0, 可以和S7-300的PLC通信嗎?我已經買了USB轉串口的電纜了,可以和三菱,松下,歐姆龍PLC通信!謝謝! |
---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
|
TO 楊康 6ES7 972-0CA23-0XA0就是300的PC adapter,完全可以用于300和400的編程,但是不支持200. 至于使用USB轉232的電纜+6ES7 972-0CA23-0XA0之后連不上300也不奇怪,是你在PC/PC配置的時候,需要更改“Local Connection”標簽頁的“串口波特率”必須與6ES7 972-0CA23-0XA0的串口波特率設置一致,否則會提示你看到的“適配器可能被損壞”,建議將波特率都改為19.2 |
|
---|---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
|
另外還建議,購買USB/232或者485的電纜適配器還是購買相對貴一些,我的推薦是100~200之間。 還有,既然能夠與其他品牌的PLC能夠通訊,那基本上可以排除USB轉232電纜的可能,往往都是通訊配置的問題,SIEMENS的就是PG/PC的配置啦! |
|
---|---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
|
請看下面這個鏈接吧 http://melville4.com/bbs/read.php?tid=4722&page=1&toread=1 |
|
---|---|---|
|