foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-22 10:39
描述:圖一
圖片:
描述:圖二
圖片:
描述:圖三
圖片:
描述:圖四
圖片:
描述:圖五
圖片:
客戶要求:由PLC和壓力變送器編程來控制變頻器,壓力保持在0.7-0.8Mpa。

我選擇了s7-200 CPU224XP,有兩入一出的模擬量,AIW0為現場采集的(4-20mA)的

壓力信號,量程為0-1.6Mpa

AQW0為控制變頻器的外部給定,由向導生成了子程序PID0_INIT,請問如圖中

填入的調用參數對嗎?沒有填的參數是什么意義?
fwnanchang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fwnanchang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-08 21:27
恒壓供水 一般是用電壓型的傳感器連在變頻器的PID上 設置變頻器的參數 設置變頻器上的可編程繼電器給PLC信號 我們用的是歐姆龍20點的PLC 不需要模擬塊 你那種編程計算很麻煩,傳感器會有誤差,在程序里調很麻煩 在變頻器了只要調整給定值的比例就可以