最近一個工程要用317DP2,和M277聯合控制設備,通過以太網模塊鏈接,

現在的問題是程序中有報警,但是報警視圖中無顯示,報警時用離散量做的,,不知哪位大神能解釋一二,

謝謝大家踩貼
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1282 個
工控威望: 7632 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 2659(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-12-19
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-09 10:41
圖片:
后來問題解決了,原來是觸發變量要1個字分一個組。如圖