現象:1)所有的輸出點沒有動作,指示燈不亮,PLC無報警;
    
      2)用20P編程器讀程序發現異常,沒有看到Y(jié)觸點;如下:
         1   LD  M8002
                   2   OR  X001
                   3  ---- ----   ----
                   4  ---- ----   ----
                   LD   X003
                     .
                     .
3)在中間插入 LD X000  OUT Y000 可以正常輸出。


請各位幫忙分析,謝謝!
建筑人生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 422 個
工控威望: 350 點
下載積分: 486 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2020-04-27
查看建筑人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-22 22:45
用本本看看程序就清楚了!