樓主  發表于: 2009-08-19 11:34
隔天開機后 原本設頂1000脈沖走30CM 結果有偏差 可是在運行的時候又能保持,且不會偏差~~~只是在每天開關機又變化...客戶每天早上都要重新調一次機....要被轟炸了 各位兄臺救命啊 有可能是什么問題呢?機械傳動那部分有問題嗎?
mythic
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看mythic的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-22 11:26
呵呵DDRVI做點動運行還好,正常工作還是做個原點,然后用絕對定位DDRVA吧,如果是連續的走動,DDRVI的累積誤差太大了,