請高手解釋一下:圖中是我現在遇到的一個問題,現場接線以及測量情況如圖所示。圖中有部分接線端子我畫圖時省略。
1. 不明白的是:在同一個位置互感器電流表顯示的值和鉗形表的測量值為什么不一樣呢????
2.現場的接線,測量方法,電器元件和測量儀表均檢查過,都良好!
希望大家能仔細看清楚,互感器中也是兩根線同時穿過去的,即所測值為線電流
[ 此帖被satakelu在2009-08-20 17:20重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lamborzhou) 去看41樓的正解
    方立彬
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發(fā)帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看方立彬的 主題 / 回貼
    1樓  發(fā)表于: 2009-09-02 09:52
    1:建議看一下互感器和電流表的量程是不是太大.
    2:再看一下互感器的精度是多少的,是0.2級的還是0.5級的.一般0.5級是控制用的,用在測量上誤差會很大的.
    樓主的問題可能出在精度上或是量程選的太大,建議換一個精度高一級的互感器和電流表試試.