ljy5602
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 382 個
工控威望: 2520 點
下載積分: 0 分
在線時間: 979(小時)
注冊時間: 2008-02-11
最后登錄: 2024-12-21
查看ljy5602的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-16 22:22
各位大俠,請教你們一個問題,現場開關柜配線是三相五線制,設備接線端子是三相的,沒有零線端子只有地線端子請問下零線需要接嗎?
現場是把零線和地線一起接在接地端子這樣是否合理?
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-16 22:52
樓主:
    千萬不要這樣接呀。設備電源按圖紙有要求的。要什么就接什么。比如,相序,電壓,功率等。
    
    如果把零線和地線接在一起,會影響公司整個供電系統的安全。沒有零線端子就不要接呀。正常

的就是三根火線和一個地線。個別非標設備廠家為了節省成本,把控制變壓器省了就會多出來零線

的。一些進口設備的電器控制柜如果使用了零線,那么就會出現零點漂移現象,使元器件發生跳閘而

停止工作。

     雖然地對火和零對火都是220V,但一個是保護接地,一個是工作接地。在一個供電系統中兩者

萬萬不可互用和亂用。。⌒⌒难。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xxscwsry) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+2(zhangshichao) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+2(注冊中心) 熱心助人,加分表揚