樓主  發表于: 2009-08-15 11:20
三菱FX2N的計數器和計時器能不能把當前的那個計數值或者計時值傳送到寄存器,我翻了好久的書到沒看到有這個指令,要想把當前的值抓出來用要怎么處理!
zldxj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 200 點
下載積分: 31318 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2006-12-09
最后登錄: 2020-01-19
查看zldxj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-18 20:53
5樓說得很對!MOV  T10 D100就可以!