我在OB35中調用讀取時間SFC1指令
在DB2中定義好的變量,數據類型也正確,但是寫到程序中時,就顯示調用了無效參數
怎么回事?
電話/微信:13401338952    滕工
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6782 個
工控威望: 38385 點
下載積分: 5276 分
在線時間: 9556(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-18
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-13 10:39
DT數據類型規定了數據長度為8個字節。

而你的數據長度DBW為一個字,2個字節。

你應該直接使用符號變量而不是絕對地址編程。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6782 個
工控威望: 38385 點
下載積分: 5276 分
在線時間: 9556(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-18
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-13 13:01
請?jiān)贑DT端填入:DB2.MyDateTime
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6782 個
工控威望: 38385 點
下載積分: 5276 分
在線時間: 9556(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-18
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-13 14:43



不清楚你如何操作的~~~

如果你實在搞不定,你不如在你調用處所處的塊中建立一個臨時變量,數據類型為Date_and_Time,然后將變量名直接填在CDT端即可,如同圖檔中的Temp_dt變量一樣。

以上