各位大俠,我想問下你們在使用PLC時是不是同時安裝一個隔離變壓器給PLC獨立供電,據說隔離變壓器可以減少雜波和干擾,但我沒有試過,不知道大家認為隔離變壓器真的能起到這樣的作用嗎?還有,如果使用隔離變壓器,大家都是選擇什么品牌的什么型號的隔離變壓器呢?謝謝!~


假如我現在有負載是工作電壓為110V的電發熱管40KW,那我應該怎么選在變壓器?從380V變到110V,變壓器容量又該選多大?
[ 此帖被yefengchen在2009-08-13 09:06重新編輯 ]
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-14 10:21
        隔離變壓器不能濾除干擾的,如果怕PLC電源有干擾的話,在PLC的電源前加一個RC濾波器就完全可以了 。
    還有發熱管怎么選擇110V的呀,要加40KVA的變壓器很大的,而且造價也很高的呀。你可以把發熱管兩個串聯后供220V電壓完全是一樣的。也可以把發熱管換掉呀。
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-14 10:25
    隔離變壓器不能完全濾除干擾,如果怕PLC電源有干擾的話,在PLC的電源前加一個RC濾波器就可以解決了 。
    還有發熱管怎么選擇110V的呀,要加40KVA的變壓器很大的,而且造價也很高的呀。你可以把發熱管兩個串聯后供220V電壓完全是一樣的。也可以把發熱管換掉呀。