STEP7怎樣使用多重背景數據塊?

多重數據塊是數據塊的一種特殊形式,如在OB1中調用FB10,在FB10中又調用FB1和FB2,則只要FB10的背景數據塊選擇為多重背景數據塊就可以了,F(xiàn)B1和FB2不需要建立背景數據塊,其接口參數都保存在FB10的多重背景數據塊中。建立多重背景數據塊的方法是:在建立數據塊只要在數據類型選項中選擇“實例的DB”就可以了,見下例。
下面通過一例簡單介紹一下多重背景數據塊使用的一些注意事項和方法。
    例如,PLC控制兩臺電機,且控制兩臺電機的接口參數均相同。一般的作法,我們可以編寫功能塊FB1控制兩臺電機,當控制不同的電機時,分別使用不同的背景數據塊就可以控制不同的電機了(如第一臺電機的控制參數保存在DB1中,第二臺電機的控制參數保存在DB2中,我們可以在控制第一臺電機調用FB1時以 DB1為背景數據就可以了,第二臺同樣以DB2為背景數據塊)。這樣就需要使用兩個背景數據,如果控制的電機臺數更多,則會使用更多的數據塊。使用多重背景數據塊就是為了減少數據塊的數量。
    像這種情況,我們就可以利用多重背景數據塊來減少數據塊的使用量。拿本例來說,我們就可以在OB1中調用FB10,再在FB10中分別調用(每臺電機各調用一次)FB1來控制兩臺電機的運轉。對于每次調用,F(xiàn)B1都將它的數據存儲在FB1的背景數據塊DB1中。這樣就無需再為FB1分配數據塊,所有的功能塊都指向FB10的數據塊DB10。原理圖如下:

    首先,我們需要先后插入一個功能塊FB10和數據塊DB10,DB10就為FB10的多重背景多重數據塊。如下圖:

         其次,需要在FB10中指定其所包含的背景數據塊。方法如下:在FB10局部變量定義窗口中,在“STAT”變量區中(必須在此變量區中)為每臺電機的控制取好名稱后,數據類型選擇FB ,確認后,再把改為1,即功能塊FB1。如果你在變量表中已經定義了FB1的符號,則會自動出現其符號名。地址一般由CPU根據FB1的接口參數數量自動計算得到,采用默認值就可以了。

        因為控制兩臺電機,所以需要在STAT中定義兩個這樣的變量。結果如下:

 
[ 此帖被sjm213在2009-08-13 08:52重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-13 08:50
數據類型選為FB<nr>后,還要把<nr>改為您需要的號碼。例如直接寫為FB1就沒問題了。