hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-12 16:42
現在我見刀最普遍的急停設計有兩種設計的方式,
一、急停設計在PLC的程序里,按下急停通過PLC的程序保護停止。
二、將急停設計在控制電源上,按下急停就停止所以的控制電源。通過切斷控制電源的方式來保護停止。
想和大家討論一下那種控制方式好點。說一下理由,謝謝!
本人比較歐傾向第二種
不用在程序里設計復雜的保護電路。
好好學習,天天向上!
zhangshichao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangshichao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-26 11:17
我覺得一般的用戶直接在PLC程序中串聯上急停就可以了。
特殊的用戶也可以考慮急?刂茝電的通斷,最好的辦法就是用安全繼電器加安全PLC了,不過這樣更麻煩,成本高很多哦
個人建議