現在我見刀最普遍的急停設計有兩種設計的方式,
一、急停設計在PLC的程序里,按下急停通過PLC的程序保護停止。
二、將急停設計在控制電源上,按下急停就停止所以的控制電源。通過切斷控制電源的方式來保護停止。
想和大家討論一下那種控制方式好點。說一下理由,謝謝!
本人比較歐傾向第二種
不用在程序里設計復雜的保護電路。
好好學習,天天向上!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-12 16:54
這個與行業有關,其實討論也沒有過多的必要性。

對于1來說,如果PLC壞了呢?你不是死的很難看?
對于2來說,直接切斷電源?你去試試看鍋爐行業與風機控制,一樣讓你死的很難看。

一般采用軟硬結合,多級防護的策略。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hehaiwaer)