hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-12 16:42
現在我見刀最普遍的急停設計有兩種設計的方式,
一、急停設計在PLC的程序里,按下急停通過PLC的程序保護停止。
二、將急停設計在控制電源上,按下急停就停止所以的控制電源。通過切斷控制電源的方式來保護停止。
想和大家討論一下那種控制方式好點。說一下理由,謝謝!
本人比較歐傾向第二種
不用在程序里設計復雜的保護電路。
好好學習,天天向上!
tcx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 240 點
下載積分: 1446 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2008-07-30
最后登錄: 2023-07-15
查看tcx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-12 21:36
        本人覺得對一般無特殊控制要求的設計應采用帶多組輔助觸電的急停開關,常開點接plc輸入點,常閉點接plc輸出端控制電源,這樣采用組合的方式達到急停的目的!
    但對與特殊控制,如加熱與送風裝置就需根據實際需要來設計,避免出現安全事故
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hehaiwaer) 熱心助人,加分表揚