版主你好!
本人使用S7-224外加EM235CN一個對一個模擬量輸入及輸出進行控制,一切正常。后因需要加了EM232CN兩個增加對三個摸擬量輸入及輸出進行控制,原來的模擬量變的不穩定起來。使用地線把他們的V-端及PLC的M端連接起來也未見好轉,但只要把后來加的模擬量第一組的V-端斷開就一切正常(其他的好象沒問題,就是那一組好象有干擾,PLC到電位器之間的連接線大約有1.5米),不知何故,望版主指點,我的郵箱:
xuxiaoping18@126.com 萬分感謝!
補充一點,4組模擬量都是控制電鍍用的直流整流機的,其中兩組是輸出的數字量越大,輸出的電壓就越大,而另兩組卻恰恰相反,懷疑是接反了,檢查了沒發現問題,不穩定的就是后一種(數字量越大,電壓越。┎恢瓦@有沒有關系
再補充一點,只要把地線接到PLC的M端或者模擬量的M端,那一組模擬量輸入就變得不穩定起來,這是不是說明地線有問題呢,可是PLC就是接的這條地線的,沒問題啊
[ 此帖被xuxiaoping18在2009-09-21 08:19重新編輯 ]