版主您好!
我初次使用S7-200,由于有個用戶OP和S7200通訊有點問題,拿來測試。我也只能看著說明書搭一個實驗裝置,CPU用的216-2BD23-0XB0,扁電纜連接一個EM277,再通過DP連接TP270。
CPU電源AC220,EM電源用的CPU的DC24V輸出。EM277地址和TP中站配置地址相同,但就是不通。
通過菜單"PLC"->information只能看到CPU,其他0-6均顯示未分配。我想這可能是問題所在,不知是何原因?請版主解釋一下
油箱:
QZK2004@TOM.COM補充一下,TP270我用300測了一下,端口沒問題,通訊正常,現(xiàn)在的CPU及EM277均為新的,DP接頭及電纜也在300上測試通過。
不好意思,問題已解決,我把PLC重啟了幾次,電源也斷了幾次,問題就解決了,看了說明書,好像EM277地址設(shè)置后要斷電重啟一下!
麻煩刪除此帖吧!!