wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
768樓  發表于: 2010-10-07 14:39
回814樓:
檢查你的PG/PC設置是否為PC/PPI(CABLEPPI)模式,波特率是9.2KHZ嗎?如果是可能原因是通訊線問題,也不排除串口損壞的可能。
song951310
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看song951310的 主題 / 回貼
769樓  發表于: 2010-10-08 21:53
請問大師,我今天接了這樣一的電路,為什么輸出點燈亮,卻沒有線圈動作,也沒有電壓,謝謝!

raintong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看raintong的 主題 / 回貼
770樓  發表于: 2010-10-09 09:12
我是S7-200 PLC的入門者,之前是學三菱的,我現在對于S7-200編程里各類變量存儲器的運用概念非常模糊,像 VB,VW,VD,什么時候用這個什么用那個不太明確。。。?梢杂猛ㄋ椎恼Z言介紹一下嗎?另外有沒有好的資料學習一下。。。。謝謝 。。。。
fengkunjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 216 點
下載積分: 581 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-05-23
最后登錄: 2014-03-25
查看fengkunjun的 主題 / 回貼
771樓  發表于: 2010-10-09 21:34
bhqt 你好,能幫我看下這個通訊的程序嗎?能給大體解釋一下嗎?


Network 1 // 網絡標題
// 網絡注釋
LD     SM0.0
MOVB   43, VB199
MOVW   16#1B63, VW201
MOVW   16#011B, VW203
MOVW   16#5701, VW205
MOVW   16#1B38, VW207
MOVW   16#1B66, VW209
MOVW   16#07, VW211
MOVW   16#B9A4, VW213
MOVW   16#D7F7, VW215
MOVW   16#BFAA, VW217
MOVW   16#CABC, VW219
MOVW   16#1B36, VW221
MOVW   16#3A20, VW223
MOVW   16#3230, VW225
HTA    VB120, VB2060, 10
MOVW   VW2060, VW227
Network 2
LD     SM0.0
MOVB   16#18, VB200
MOVB   16#2D, VB229
MOVW   VW2062, VW230
MOVB   16#2D, VB232
MOVW   VW2064, VW233
MOVB   16#20, VB235
MOVW   VW2066, VW236
MOVB   16#3A, VB238
MOVW   VW2068, VW239
MOVB   16#0D, VB241
XMT    VB199, 0
fengkunjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 216 點
下載積分: 581 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-05-23
最后登錄: 2014-03-25
查看fengkunjun的 主題 / 回貼
772樓  發表于: 2010-10-09 21:42
比如其中第一句。把43存入VB199是什么意思呢?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159063 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-27
查看sjm213的 主題 / 回貼
773樓  發表于: 2010-10-09 22:11
引用
引用第816樓song951310于2010-10-08 21:53發表的  :
請問大師,我今天接了這樣一的電路,為什么輸出點燈亮,卻沒有線圈動作,也沒有電壓,謝謝!
[attachment=47235]

這樣接線輸出端為24V,繼電器另一端應接0V。
見標準接線圖:

sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159063 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-27
查看sjm213的 主題 / 回貼
774樓  發表于: 2010-10-09 22:18
引用
引用第811樓桑如拯于2010-10-01 21:11發表的  :
S7200格雷碼轉換是用什么指令。慷嘀x

郵箱:sangruzheng@126.com

QQ:284629149

沒有直接的指令。
可以自己寫程序轉換,或見以下程序:
graycode.zip (4 K) 下载次数:14
(西門子官方:http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/26485060
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159063 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-27
查看sjm213的 主題 / 回貼
775樓  發表于: 2010-10-09 22:32
引用
引用第817樓raintong于2010-10-09 09:12發表的  :
我是S7-200 PLC的入門者,之前是學三菱的,我現在對于S7-200編程里各類變量存儲器的運用概念非常模糊,像 VB,VW,VD,什么時候用這個什么用那個不太明確。。。。可以用通俗的語言介紹一下嗎?另外有沒有好的資料學習一下。。。。謝謝 。。。。

VB--8位;VW--16位;VD--32位。
只要空間存儲能夠裝下你的數,就可以使用。
zhshw1111
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhshw1111的 主題 / 回貼
776樓  發表于: 2010-10-10 17:13
您好版主
我有一塊壞的S7200的電源板,輸入220V,經查3.15A的保險燒了,貼片整流橋壞了,更換后上電上述兩個元件又燒了,請問可能是什么原因?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
777樓  發表于: 2010-10-11 12:55
回823樓:
換上的器件又燒了,說明它的負載還是存在有短路現象。熔斷器,整流橋換過后,需要檢查的項目有濾波電容及驅動管等。
[ 此帖被wwcwwc在2010-10-12 15:46重新編輯 ]
hetinghong
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 95 點
下載積分: 540 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2010-08-28
最后登錄: 2012-08-24
查看hetinghong的 主題 / 回貼
778樓  發表于: 2010-10-15 23:13
您好版主:
    我在最近的維修中遇上s7-200電源板濾波電容打火更換后整個plc無法啟動這是什么原因呢?
newhada
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看newhada的 主題 / 回貼
779樓  發表于: 2010-10-18 23:04
有個問題想請教一下,就是S7-200 的PLC,如何用自由協議編寫一個MODBUS RTU的寫入和讀取程序呀?編了一個,但是寫是正常的,就是讀不出數據來,是怎么回事呀?請指教一下!謝謝!