引用請問模擬量模塊em235的初始化檢測時SMB8跟SMB9的數值是多少為什么我的仿真不了一仿就出錯LDB= SMB8, 16#19NOTS Q0.2, 1LDB= SMB9, 0NOTAB= SMB9, 4S Q0.3, 1
引用bulbczc:請問樓主有沒有做過200的CAN通訊。問了許久,西門子沒有CAN模塊,有人用自由通訊口自己編協議,有人用RS485—CAN轉換卡做,通過MODBUS協議來做。比較苦惱到底哪個方案比較可行?謝謝啦! caozhengce@126.com
引用bulbczc:用224xp,6ES72142AD230XB8做編碼器(1024P/轉)的高速速度采樣(最高3000rpm)。目前采樣的方法是1s的定時中斷,然后讀取高速計數器值,從而得到編碼器的轉速,F(xiàn)在的問題是我想提高采樣頻率,希望能20ms讀取一次速度值,如果還是采用中斷方式的話,20ms一次的中斷勢必造成整個程序不停的處于中斷,其他的事情都做不了。樓主還有沒有其他好的辦法可以20ms一次速度采樣,而程序開銷又很小呢!謝謝你!caozhengce@126.com
引用wuliqunao:樓主辛苦了,真是個好貼!小弟學PLC不久,想請教個問題,我在溫度控制中用了個PID的控制,PID的參數是手動設定的,我想在觸摸屏上可以手動的更改參數,怎么設置啊?沒找到變量,感謝! wanglitao0316@163.com qq:237144457
引用引用第459樓王曉紅于2009-03-18 10:33發表的 :西門子s7-200梯形圖的軟件裝不上,說找不到根路徑,怎么回事啊
引用引用第460樓tongzhi111于2009-03-18 22:12發表的 :BHQT你好:我是剛接觸PLC的初級學生。在看S7-200。書中關于 輸入/輸出滯后時間有這樣的描寫:滯后時間由三部分組成:1輸入模塊濾波電路的時間常數引起的滯后、2輸出模塊的繼電器型輸出電路滯后、3由掃描工作模式引起的滯后最長可達兩三個掃描周期。關于3,我感覺不對,應該是最多不超過2個周期。請給予權威解答。.......