dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-12 08:10
在網上看了好多關于UPS的討論, 說在線式UPS沒電池可做穩壓器用,后備式的就不能,電池壞了也就無法使用,不明白的是我的UPS電池壞了,開不了機,我找了個充電器給電池充電,可就是充不進電,從0V充到了7V就再也充不進電了,不過電池裝上UPS后就能開機了就是有沒市電都一樣沒電源輸出,可能是電池電量過低的原因吧,我現在需要的是能做穩壓器用就好了,不知道要改接哪的線才可以,請大家幫忙解決,謝謝.
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
lilongjuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 205 點
下載積分: 722 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2015-01-08
查看lilongjuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-12 18:53
接上電瓶能通電但無220V輸出,說明逆變所需功率大部分從12V電瓶獲得,你需另做一個12V直流電源,其功率要等于UPS所標額定功率。原12V沖電電路掐斷不要因為它的功率太小了。。!新做的電源接到原電池正對正負對負!制作關鍵在于新電源功率一定要大!不過成本也就上來了!