andy_zy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 257 點
下載積分: 616 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2012-09-13
查看andy_zy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-11 16:58
現在需要一個溫度控制系統的連接方案,但不知道可控硅如何選型,已經可控硅如何接線

主要器件有:
溫控器一個,帶可控硅輸出

時間繼電器一個

接觸器,中間繼電器各一個,

開關、斷路器器等均有

要求:當溫度達到某個值(比如180°)時,啟動時間繼電器開始定時,定時10分鐘,在此期間要保持溫度穩定在180°左右(應該是靠可控硅模塊來調節功率的吧)

定時結束后接觸器斷開,加熱結束

我現在想知道的就是:溫控器的可控硅輸出的是什么信號(電壓、電流還是其他),可控硅應該根據什么來選型能把電路圖也上了就更好了:kiss: :kiss:

附:加熱器額定電壓660V,額定功率14KW

先謝謝各位了
andy_zy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 257 點
下載積分: 616 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2012-09-13
查看andy_zy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-11 19:28
引用
引用第3樓王大帥于2009-08-11 18:13發表的  :
用固態繼電器就行,(固態繼電器內部就是可控硅加外圍元件封裝而成的)   當然溫控器最好是選要有輸出0-12DC輸出那種 ,要看你是單點控制還是多點控制來選溫控器及固態繼電器的輸出功率。
  固態繼電器原理就是輸入端輸入0-12V時 輸出就像可控硅開關一樣有通斷功能

溫控器的可控硅輸出和電壓輸出是一回事嗎
andy_zy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 257 點
下載積分: 616 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2012-09-13
查看andy_zy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-11 20:17
順便給寫個型號
andy_zy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 257 點
下載積分: 616 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2012-09-13
查看andy_zy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-12 06:41
引用
引用第8樓河南張先生于2009-08-11 22:13發表的  :

  不是一回事,你可根據廠家給你提供的接線圖照圖連接就行了,至與功率要用多少安你可按手冊查找,最好大些,因為可控硅的過載能力差,但是不知道還用時間繼電器何用,一個溫控器都可以了,現在智能的誤差已經很低了

用時間繼電器定時啊,到達設定的溫度后保持10分鐘后斷開
andy_zy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 257 點
下載積分: 616 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2012-09-13
查看andy_zy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-12 06:48
引用
引用第7樓王大帥于2009-08-11 21:53發表的  :

據我所知數顯溫控器只有觸點通斷輸出和直流輸出。而且必須外接轉換接觸器或者功率轉換負載
你要求高電壓的型號我不太常用  抱歉

溫控器用的是宇電的AI518,帶可控硅輸出。

就是不知道該如何選可控硅?煽毓韬凸虘B(tài)繼電器哪個便宜些?還有因為?60v三相,是用三個還是用一個?
可控硅是串接在電路中嗎?
還有外接轉換接觸器是什么意思?

我對這些什么都不懂,附上我原來畫的一個圖,后來才發現這樣做的話在定時的階段,溫度是上升的,才想到要用可控硅,給看看應該怎么改,謝謝
[ 此帖被gaoziyuan在2009-08-12 08:10重新編輯 ]
附件: 溫度控制.rar (24 K) 下載次數:163
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯