張諾言
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 250 點
下載積分: 672 分
在線時間: 218(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-10-13
查看張諾言的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-11 07:55
家園的朋友,大家好!我是一個新手,一個初學者,有許多的問題需要朋友們無私的幫助,在這兒沒有什么直接的表示,只能發自肺腑的說聲:謝謝!
最近公司要改造一臺淬火機床,我用歐姆龍CPM2A-40CDR編了一個小程序,機床的機械部分還沒有改裝到位,自己編的程序模擬了一下,不是很放
心,所以我把程序傳上來請各位師傅們幫我鑒定一下有沒有錯誤,程序中自動3,4用到了INC指令是否合理,還有MOV,CPM指令程序有錯誤嗎?再一
個請求:還有其他的指令能簡化一下我的程序嗎?特別是自動3與自動4的程序,就說這些吧,敬候各位師傅的回音及建議,謝謝。
附件: 淬火機床.rar (11 K) 下載次數:51
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
meng2008
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 505 點
下載積分: 860 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-08-04
最后登錄: 2023-10-07
查看meng2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-11 23:14
  
請問 1.用了DIFU214.00/211.00后,為什么還要@INC指令?
     2.CMP指令也可以與常數比較,可以省去MOV的步驟。
  以上為個人看法~