各位大俠,我想請問下如何保護系統的缺相問題啊,除了用缺相保護器外,最好是經濟實惠點的方法哦,謝謝!~想知道大家都是怎么防止缺相的


那有沒有辦法可以直觀的讓人知道是哪相斷了呢?我的方法在A、B、C、三相上分別與零線接一個指示燈,然后哪相斷了,指示燈就熄滅,不知道這樣的方法可行不?這種方法我認為只適用于電機很少的系統中
[ 此帖被yefengchen在2009-08-10 18:55重新編輯 ]
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-10 18:19
我是用二個380V線圈電壓的繼電器,線圈二頭分別接L1、L2或接L1、L3,然后把觸點互相串聯后接在控制電路中,只要是缺相,控制回路即可斷電,起到保護作用。