劉鋒
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 227 點
下載積分: 784 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2007-11-14
最后登錄: 2021-03-05
查看劉鋒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-09 20:39
幾天前我?guī)鸵粋廠里換一臺變頻器,原來的是單相輸入的。廠里買了一臺臺達VFD-M2.2KW三相輸入的回來。我認為不能用,打電話問臺達工程師他說可以用把單相L,N接到變頻器輸入端L1,L2上輸出就是三相220伏了。我照他說的安裝后證明他說的可以用。但我還是搞不明白這也行!我想請大家來探討一下這是什么回事。其它牌子的變頻器也可以嗎?還有就是再問問用單相輸入的變頻器控制三相380伏的電機,在低電壓情況下電機能長時間可靠工作嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsir123) 應該是三相220vac輸入的 ..
    516814014
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看516814014的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-17 13:06
    電梯上常用220V的UPS作為停電時的應急輸入,通變頻器的R S兩相,變頻器輸出仍為3相但是電壓和電流均為低于額定值,此時只能制動運行
    一些380V級變頻器需要一個升壓變壓器220V/380V,220V級的變頻器可直接兩相通220V.取消變頻器輸入缺相保護和母線電壓低的保護。
    意大利西威變頻器可以同220V單相,但選擇功率大的很多的變頻器,如主機2.2KW,要選11KW以上才能正常
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚