如題,就是為了走線方便,我想把斷路器的負端進線,從正端出線,請問這樣接可以嗎?謝謝了。8.7)

本人發了這個帖子已有13天了,其實當日就把問題解決了,謝謝各位的提醒與指點,同時我也上很多網站查了些資料,結果我還是多繞了幾十公分導線,從進線端引進的!同時我見后面有幾位仁兄在時時關注這個問題,真的我很謝謝你們,不只是技術上的問題,還有習慣養成的教導,這對我這種剛踏進電氣行業的小牛犢來說是個很好的提醒!我把最近搜集整理的資料《短路線接線》分享了與大家共勉,前幾天實在太忙了,沒來得及分享!希望大家以后有問題繼續踴躍討論!
[ 此帖被qqjz在2009-08-20 17:11重新編輯 ]
附件: 斷路器接線.rar (6 K) 下載次數:117
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-07 20:29
從電氣安全角度出發,絕對不可以下進上出。更不可以倒裝!渡虾J械蛪弘姎庖程》有此規定。