  PLC用途越來越廣泛,我所接觸的一些設備中,發現用PLC的設備,故障產生后一般故障點查照比較困難,
    原因大都是plc編程時沒有考慮到,傳感器、接近開關等有損壞一般PLC不能自我診斷,特別在一些傳感
    器、接近開關比較多的設備中往往讓人感到手足無措。 每次檢修總帶個手提電腦不是很方便,維修多靠
   經驗。設備多多少少有故障發生,要考慮用戶維護方便,同也給plc編程人員減少煩惱!
   編程時要考慮:
  1,在不增加成本的前提下,特別是在沒有觸摸屏時,PLC多余的輸出觸點作為報警指示,在做動作時最好
       設置內部監視時間超時報警,報警時關閉輸出負載總電,對應輸出點讓其慢閃報警指示。
  2,不可能同時接通的限位同時接通則報警,讓對應輸出點讓其快閃報警指示。
  3, 在用觸摸屏時,每個報警指示要能提示故障點及對策,讓觸摸屏充分發揮其顯示優勢。
  4, 最好能編一個調試設備程序,能編程解決的就不要動“刀子”解決(象調相等能在程序內調相),有利調試設備故障點查照。

     以上同勉!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xxscwsry) 優秀文章,加分獎勵
  • 下載積分:+1(wnsg)
  • 下載積分:+5(sjm213) 優秀文章,加分獎勵
    回憶依然最美
    一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1240 個
    工控威望: 2873 點
    下載積分: 21638 分
    在線時間: 1322(小時)
    注冊時間: 2008-06-16
    最后登錄: 2024-11-14
    查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-07 20:26
    引用
    引用第3樓chenpingyg于2009-08-05 19:16發表的  :
    那只能說明你對設備的不了解,設備都有相應的圖紙,每個輸出點都要滿足條件才會輸出,PLC上面都有輸入和輸出指示燈,如果你對設備了解,那么你只需要看看PLC上的輸入指示燈就知道是否滿足輸出條件。如果輸入條件都滿足了還沒有輸出,你再去考慮程序的問題。OK。

    這位朋友真是高手,熟悉一臺新設備需要時間呀,只有一些一線設備大廠才會提供相當詳細的資料,有一些規模較小的設備廠家提供的資料不會介紹的那么詳細的,一般只提供電氣原理圖和一些觸摸屏功能的說明,你能只看PLC的I/O接線圖不在現場觀察就能知到PLC I/O的動作流程嗎?