小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1403 個
工控威望: 1510 點
下載積分: 13273 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-10
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-05 11:47
屏:威綸,PLC:臺達。有一個蒸汽比例調節閥,4-20mA的信號,通過調節閥門的開啟度大小來控制溫度。我現在有一個思路:比如我要求的溫度是100度,那么我在觸摸屏上設定兩個溫度點95度和105度(當然95度和105度這兩個溫度點可以任意設定大小的)那么我用比較指令來做,當小于等于95度,讓閥門全開,當大于95度小于105度就對應好閥門的開啟角度開始比例調節,當大于等于105度,閥門全部關閉。這個思路我覺得不怎么好,可能不能保證溫度控制在100度左右。不知大家有沒有更好的思路給我參考一下。謝謝!
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1403 個
工控威望: 1510 點
下載積分: 13273 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-10
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-05 12:08
主要是不想用儀表,要用PLC!
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1403 個
工控威望: 1510 點
下載積分: 13273 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-10
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-05 18:36
高手來頂頂啊!
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1403 個
工控威望: 1510 點
下載積分: 13273 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-10
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-05 21:54
那就用臺達DTC-1000C模塊,用通訊做好了。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1403 個
工控威望: 1510 點
下載積分: 13273 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-10
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-05 22:36
普通的電磁閥用來精確控溫是控制不了的,情況好點的會上沖10度,不好點的20-30度,我和這種電磁閥打交道6-7年,這個東西我看的很透了。所以現在不惜血本用比例調節閥。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1403 個
工控威望: 1510 點
下載積分: 13273 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-10
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-08-06 22:25
關鍵是不要用儀表。燃燒器我們也用過儀表,霍尼威爾,設定多少就是多少度。