現場采用某一國產溫度變送器,與變頻器同時使用。輸入為三線制PT100鉑電阻測量  0~150度,4~20mA輸出到控制器
問題:變頻器只要一運行起來,溫度變送器就出現干擾,溫度在85~100度之間波動,關閉變頻器后則正常(變頻帶有直流電抗,交流輸出電抗,溫度目前采用DC24V電源,采有加磁環)  
請問各位知客如何解決?
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 638 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-09 11:48
可以把線路分成兩路。就是說變頻器分開,然后在安裝屏蔽線或者是罩并接地。就好了。以前我們公司也有出現過這樣的情況,我們那臺是波峰焊機。自從改了以后舊穩定咯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
    廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。