ebepower
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 251 點
下載積分: 483 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2008-04-05
最后登錄: 2024-12-24
查看ebepower的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-05 07:34
現場采用某一國產溫度變送器,與變頻器同時使用。輸入為三線制PT100鉑電阻測量  0~150度,4~20mA輸出到控制器
問題:變頻器只要一運行起來,溫度變送器就出現干擾,溫度在85~100度之間波動,關閉變頻器后則正常(變頻帶有直流電抗,交流輸出電抗,溫度目前采用DC24V電源,采有加磁環)  
請問各位知客如何解決?
duantao
有夢就有希望
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 211 點
下載積分: 727 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2008-12-10
最后登錄: 2024-12-19
查看duantao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-06 08:31
你用的是什么牌子的變頻器,你加一個外部PID調節器,屏蔽線采用最好的雙層屏蔽線,信號走線單獨走,最好不要和工頻線平行。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 學習是快樂的一件事!朋友是一生福!