樓主  發表于: 2009-08-05 07:34
現場采用某一國產溫度變送器,與變頻器同時使用。輸入為三線制PT100鉑電阻測量  0~150度,4~20mA輸出到控制器
問題:變頻器只要一運行起來,溫度變送器就出現干擾,溫度在85~100度之間波動,關閉變頻器后則正常(變頻帶有直流電抗,交流輸出電抗,溫度目前采用DC24V電源,采有加磁環)  
請問各位知客如何解決?
fengzhong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fengzhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-06 16:48
屏蔽完整,接地良好;信號傳輸電纜盡量與變頻器拉開距離,以及和高壓電纜交叉走線,如必須平行走線,注意拉開距離建議不要和變頻器共用一個變壓器的電源,可以考慮接入到照明電路,如不能避免,可考慮凈化電源 。
本帖最近評分記錄: