樓主  發表于: 2009-08-04 17:07
今天用了一個LS的斷路器,額定電流為30A,當一位電工將其用在48A的加熱管上面,整整過了7分鐘,斷路器不跳閘,直到將2.5平電線熔化相線短路才跳閘,想請教1、為什么超過30A的電流在那么長的時間多不保護,2、請問超過多少額定電流,多少時間跳閘其關系如何???3、以上事件正常么?還是LS質量不行?
高鋒
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看高鋒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-04 23:55
呵呵呵,再想想2.5的線能帶30安嗎?因為你的加熱棒沒有滿負荷所以達不到30安,但短路電流足以使30安斷路器動作,你考慮問題的思路有問題。