LDI     X0
OUT    C16  K50
END
C16為停電保持型,當PLC上電時,(X0沒有輸入的情況下)C16的現在值有時會加1有時不會.這是不是PLC的一個不足之處.
是不是PLC在剛上電時的第一個掃描周期不能使計數器正常工作.
如用以下程式就每次都加1
LDI    X0
PLS   M0
LD   M0
OUT  C16   K50
END
也是在X0沒有輸入時上電,或由STOP到RUN時.這個程序就每次都加1.
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-21
查看工控玩家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-06 19:03
問題是3樓的說法有時也不成立呀,
LDI     X0
OUT   C16  K50
END
當X0沒輸入時把PLC上電,C16有時加一,可有時不加一呀,這怎么解釋?
我做過很多次實驗,下載了程式第一次由STOP到RUN時加1,可下次斷電再上電也不加1了。
[ 此帖被工控玩家在2009-08-06 19:08重新編輯 ]
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-21
查看工控玩家的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-09 20:20
14樓和12樓的說法和我做的實驗結果一樣。