控123
走自己的路
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 983 個
工控威望: 921 點
下載積分: 2212 分
在線時間: 1072(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2024-12-19
查看控123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-01 21:01

有那位知道該器件,對玻璃器皿連接處檢測,如果有漏洞如何將其信號連接到plc的輸入端呢?
[ 此帖被控123在2009-08-16 20:24重新編輯 ]
工控學子
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-03 13:17
圖片:
我見過高壓捕鼠器上的一個指示電路,有回路時電流會變大,二極管會發光,你把發光二極管改為光耦,然后用熱熔硅膠密封,或許對你有用,電阻值我忘了是多少了,好像是幾十歐以下的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    工控學子
    學無止境
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 207 個
    工控威望: 510 點
    下載積分: 810 分
    在線時間: 106(小時)
    注冊時間: 2009-05-12
    最后登錄: 2023-09-02
    查看工控學子的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-08-18 13:45
    圖片:
    引用
    引用第15樓控123于2009-08-06 12:14發表的  :
    我試了13樓朋友是方法,二極管可以發光,可將二極管改為光耦就不行,不知道是何原因?不過還是要謝謝所有的幫忙的朋友~。。。!

    既然二極管可以發光,也可以驅動光耦,現在可能有兩個原因,1 可能你把光耦驅動端接反了,2 可能瞬間電壓太高把光耦損壞了。因我沒有器材,無法通過實驗來給你數據,現在給你個電路參考;如圖,三極管和二極管起到穩壓保護作用,R作為負載竄聯電阻應該選大些功率5W--10W,另外光耦的電流是比較小的,最好經過三極管放大后驅動繼電器(隔離用)再接PLC。樓主最好是能把此電器內部電路繪出來貼出來,讓大伙看看是否有解決方法。