03c50111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 240 點
下載積分: 714 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2008-04-06
最后登錄: 2022-10-28
查看03c50111的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-01 14:04
圖片:
如圖:
1.vb101,vd102分別代表0000 0001 0000 0001,0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0010對嗎?
2.vb101,vb102等有沒有特殊功能還是自定義的功能?有沒有vb1,vb2...或vd1,vd2....?
菜鳥問題求高手指點
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-01 18:40
VB101是字節地址,怎么可能是16位?自然是0000 0011

V區只是變量區,一個存儲區域而已,無特殊意義。自然會有VB1,VB2,但是一般VD作為雙字地址以雙數開始,如VD100,VD100將包含VB100,VB101,VB102,VB103 。

請您仔細去看您手中的操作手冊。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(03c50111) 熱心助人,加分表揚