前段時間剛做完一臺三軸控制的高壓真空電箱自動焊接設備,當中就受高頻焊機對電氣控制系統的干擾,特此發貼與大家分享一下.

高頻焊機對電氣控制系統的干擾主影響有:
1.PLC運行及掃描出錯; 2,步進及伺服電機失步或誤動作;高精密電氣傳感器失靈等...

高頻焊機在起弧過程中,發出幾萬到幾十萬Hz高頻脈沖.高頻焊機對電氣控制系統的干擾只是在起弧瞬間.

高頻焊機對電氣控制系統的干擾源主要來自三部份:

1.高頻焊機總電源線(高頻諧波反饋);2.高頻焊機起弧控制線;3,高頻焊機焊接電纜.

高頻焊機對電氣控制系統的干擾處理方法;
1.PLC及步進,伺服驅動器電源嚴格與高頻焊機分開.相隔越遠越好.
2.PLC及步進,伺服驅動電源加裝L C濾波器,防止高頻諧波進入.
3.步進,伺服驅動控制及電機電纜需采用屏蔽線.
4..高頻焊機起弧控制線采用SSR固態繼電器與系統隔離,在起弧控制線側,加RC濾波(200歐+4.7PF)
fangcheng201
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fangcheng201的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-29 16:10
監控系統誤動作,智能儀表檢測報錯,計算機死機。