薛名海強
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看薛名海強的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-28 21:36
各位大哥,我宿舍的三相四線,相線150mm2,為什么零線卻用240mm2啊?
急!急!急!
[ 此帖被sjm213在2009-07-30 21:30重新編輯 ]
w654163504
希望能結交愛鉆研的朋友 共贏!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 281 點
下載積分: 589 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2009-05-25
最后登錄: 2021-05-06
查看w654163504的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-18 17:17
引用
引用第23樓wxh0734于2009-07-29 21:47發表的  :

如果像這么說,就不會有那么多電氣線路起火,而引發的火災事故了,宿舍里電腦,空調,日光燈,節能燈會產生大量的三次諧波,由于三次諧波為零序諧波,會在中性線(零線)上進行迭加,中性線(零線)上的諧波電流是三相中三次諧波電流的代數和,將會引起中性線(零線)超載的風險(一般中性線(零線)的電流會達到相線的2倍左右)
這就是為什么會選大一點線徑,不要以為供電局的那些個設計師,都是吃干飯的

老師傅,穩重點,這里的零線是公共的,而相線是指用戶(不是變壓器端),