薛名海強
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看薛名海強的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-28 21:36
各位大哥,我宿舍的三相四線,相線150mm2,為什么零線卻用240mm2啊?
急!急!急!
[ 此帖被sjm213在2009-07-30 21:30重新編輯 ]
zzydegong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 203 點
下載積分: 686 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2008-06-02
最后登錄: 2013-04-10
查看zzydegong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 21:28
引用
引用第81樓aabbcc296于2009-10-13 17:58發表的  :
零線電流是不會超過相線的.我想設計著的初衷是是這樣的:鑒于民用電零線的重要性.零線小于相線理論是行的,但在實際生活中,零線因線細,接頭過熱,不抗拉,接觸不好,斷線常有.當短路時,斷路器設置再大,先燒壞的就是零線.我見過3次,電SHI\燈\電扇很多家用電器都燒了.我的TV也燒了.
零線大于相線可靠性要高!

同意81樓的意見。
在三相四線制供電線路中,對N線的可靠性要求比相線的可靠性要高,因為N線一旦斷線,由于三相負載不平衡,中性點的電壓將偏移,其中負荷重的那相電壓將超過額定電壓,造成電器的絕緣損壞而引發事故,而負荷輕的那相電壓降低而低于額定電壓,造成負載電流過大而引發事故:假如相線斷了,理論上中性點的電壓為0,因而不會引起其他兩相電壓漂移,這樣的后果是一相的用戶停電,而另外兩相用戶無影響。