各位大哥,我宿舍的三相四線,相線150mm2,為什么零線卻用240mm2。
急!急!急!
[ 此帖被sjm213在2009-07-30 21:30重新編輯 ]
huaihuai510
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看huaihuai510的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-29 09:58
假如三相流過的電流是相等的,理論上零線電流為0。但是,實際上三相再怎么平衡,零線上也會有電流。不過很小,不會超過任何一相的電流。可是,如果其中一相電流接近0或者斷路,那么零線承受的電流將是其他兩相之和。