hsgzp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 375 點
下載積分: 9023 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2007-09-14
最后登錄: 2024-12-18
查看hsgzp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-27 15:36
一條飲料輸送線程序,PLC斷電后,原先運行的Q點,在PLC重新上電后,繼續運行,怎么解決該問題,請高手指教。(意思是斷電后,Q點應該全部復位,不再運行)
[ 此帖被hsgzp在2009-07-27 16:10重新編輯 ]
附件: shuxiang.rar (665 K) 下載次數:106
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
flin124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 315 點
下載積分: 783 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-12-21
查看flin124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-28 08:43
這就是程序冤的問題
系統停止后要復位相應的輸出點
上電時要在第一個掃描周期初始化輸出位