好問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 326 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-06-21
最后登錄: 2017-09-29
查看好問的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-27 13:47
使用EM231.RTD模塊與熱電阻傳感器(PT100四線制)連接,它們之間需要加溫度變送器嗎?
如果不用模塊上的A+.A-.a+.a-.B+.B-.b+.b-端子,哪個是供給傳感器的電源端。
請高手講解一下,謝謝
smzking
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看smzking的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-27 14:33
簡單的說 不需要加模塊本身已經有了補償. A與B是不同的2個輸入.你只要吧對應的4線接到A+ ,- ,a+,-.上就可以了.模塊段子上已經供電.
[ 此帖被smzking在2009-07-27 14:54重新編輯 ]