看來很多朋友對keyence的PLC還是有熟悉的,所以我放出本人寫的KEYENCE KV1000 CPU
的中斷功能應用。因為keyence KV1000CPU本身的缺陷造成SFT指令不能寫入中斷指令內。當
中斷數量超過2個以上時,且中斷間隔很小的情況下。必須在外部SFT數據移位后,對已經置位
的輔助繼電器要復位的話需要延時1ms,程序內寫明了。另外由于KEYENCE的BMOV指令比
三菱BMOV功能差很遠,必須使用PMOV來執行(這些技巧本人在現場調試時得出,KEYENCE
技術支持也搞不定的哈哈)。