樓主  發表于: 2009-07-22 19:07
我公司有臺設備它有兩個電機!要求啟動的時候要開1號電機45秒以后自動打開2號電機再關的時候先關2號電機!
(1):要求啟動的時候開1號電機2號電機是開不了的
(2):停的時候不可以先停1號電機按了停的開關也沒用
(3):電路中還要帶手動自動為了維修的時候方便
[ 此帖被徐霞劍在2009-07-23 19:33重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:-1(sjm213) 主題不明確,誤導觀眾
    高鋒
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看高鋒的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-03 20:12
    很簡單的電路,用一號電機接觸器輔助常開接通延時繼電器,再用延時繼電器延時閉合觸電導通2號電機的接觸器回路,最后要用2號電機接觸器的常開觸點并在1號電機的關斷按鈕上。元件的型號自己選選吧