我公司有臺設備它有兩個電機!要求啟動的時候要開1號電機45秒以后自動打開2號電機再關的時候先關2號電機!
(1):要求啟動的時候開1號電機2號電機是開不了的
(2):停的時候不可以先停1號電機按了停的開關也沒用
(3):電路中還要帶手動自動為了維修的時候方便
[ 此帖被徐霞劍在2009-07-23 19:33重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:-1(sjm213) 主題不明確,誤導觀眾
    zyrss
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zyrss的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-03 15:46
    就是,用時間繼電器加上接觸器的輔助觸點就可以解決問題,很簡單的,可以在現場根據需要靈活調整接線方式。