徐霞劍
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看徐霞劍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-22 19:07
我公司有臺設備它有兩個電機!要求啟動的時候要開1號電機45秒以后自動打開2號電機再關的時候先關2號電機!
(1):要求啟動的時候開1號電機2號電機是開不了的
(2):停的時候不可以先停1號電機按了停的開關也沒用
(3):電路中還要帶手動自動為了維修的時候方便
[ 此帖被徐霞劍在2009-07-23 19:33重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:-1(sjm213) 主題不明確,誤導觀眾
    kyfkty
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看kyfkty的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-07-23 13:05
    第一個電機的接觸器常開點啟動時間繼電器,時間繼電器延時45秒,啟動第二個電機。兩個電機的接觸器常開點串聯啟動一個中間繼電器,此中間繼電器的常開點與第一個電機的啟動按鈕接點并聯。停止時停止按鈕的常閉點串入第二個電機的接觸器線圈回路,如不需延時這樣就可以了。如需要延時停止第一個電機,再加一個時間繼電器就行了。其它連鎖可根據實際情況靈活設置。
    [ 此帖被kyfkty在2009-07-23 13:44重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+1(徐霞劍)