lanjinghao
師夷洋技以制夷!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 234 點
下載積分: 600 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2012-09-18
查看lanjinghao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-15 10:58
  程序說明:EM235用采樣交流電壓信號,1ms執行一次采樣中斷。將采樣值存儲到VW4000~VW4198中100個空間。并將VW4000~VW4198的值在觸摸屏顯示出來,用于觀察交流電壓信號波形,F(xiàn)在建立一個指針VD4488,并且把指針指向VW4000地址。然后將AIW0賦給×VD4488,然后VD4488加2進行指針偏移。當VD4488=4198時再重新初始化指針VD4488。

AIW0數據處理




數據存儲處理




-----------------------
現在問題出來了: VD4488的值竟然為134222128,而不是4000~4198之間的值。無法執行指針偏移以下的指令。這是為什么。縑D4488存儲空間的值應該是個地址啊,怎么會是134222128?
偉大的光榮的正確的中國人民萬歲!
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 467 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-16 15:00
指針是VW4000對應的實際物理地址,而不是VW4000本身
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

    1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
    2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
    3、其他請通過郵箱:07330731@163.com
    以恒
    Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
    級別: 工控俠客

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 467 個
    工控威望: 3090 點
    下載積分: 4172 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2007-08-26
    最后登錄: 2024-09-22
    查看以恒的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-07-16 15:02
    地址指針是先建立后使用,你弄反了
    歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

    1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
    2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
    3、其他請通過郵箱:07330731@163.com