各位大俠,我想請問下這個表格內的電纜線計算結論是怎么得來的,我用公式計算好像也跟它不一樣。。。有哪位師傅指點下,謝謝!~
電纜線截面對照表
楊少振
工控學習,望大家多指點謝謝
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 190 點
下載積分: 662 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-12-08
查看楊少振的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-22 22:19
不同的材料、不同的導線、不同的應用方式,安全載流量都不相同。這個表可以參考。經驗口訣你試試:十下五百上.二二五三五四三界.七零九五倆倍半.溫度八九折.銅線升級算.