可以讓伺服電機一直處于開啟狀態嗎,如果可以有什么不良影響嗎
[ 此帖被xyd926在2009-07-23 08:49重新編輯 ]
13609073404
天各一方
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 189 個
工控威望: 564 點
下載積分: 320 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-16
最后登錄: 2018-04-20
查看13609073404的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-13 16:14
是不是上伺服啊,沒有多大影響.我試過好幾次都是這樣控制的.唯一影響是當你需要轉動電機時,一定要關SERVO
13609073404
天各一方
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 189 個
工控威望: 564 點
下載積分: 320 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-16
最后登錄: 2018-04-20
查看13609073404的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-13 20:43
回復2樓
當伺服電機接受脈沖信號時,如果沒有檢測到SERVO信號時,伺服驅動器馬上報警,不能工作的.這一點我用過松下及三菱都是一樣的.伺服電機定位不準,可能是機械鋼性沒有調好.而且機聲音都不同是增益沒有調好.如果你使用不是大慣量的伺服電機,建議加一個伺服減速機,這樣就不會發生定位不準的問題.
我本人編過10臺以上含伺服系統的設備,對伺服系統的也算了解吧,對這個SERVO一直接通安我的經驗完全沒有問題的.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xyd926) 熱心助人,加分表揚