顧惜朝
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看顧惜朝的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-08 14:18
如果只用到一個主機架來搭配S7-300的各個模塊, 是不是可以取消3號槽的IM接口模塊?

或者說實際硬件排列是不是可以這樣排,  1號槽 PS307, 2號槽 CPU315-2DP,  然后用U形總線直接連接 DI模塊,而軟件組態的時候把3號槽空著
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 467 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-14 20:44
3號槽是預留給擴展機架用的接口模塊,比如IM360或者365。如果沒有用到接口模塊的話,軟件環境中的硬件組態需要預留,實際安裝的時候4號槽的設備直接與CPU相連即可。
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com